| | |-+  Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu?
0 uživatelů a 8 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu?  (Přečteno 5578 krát)
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 30.04.2026, 12:58 »


Řeším připojení wallboxu go-e Charger Gemini flex:
https://go-e.com/en/support/instructions

Podle dokumentace má wallbox integrovanou ochranu reziduálního proudu 6 mA DC / 20 mA AC a výrobce požaduje předřazený proudový chránič typu A + jistič.

Je toto řešení dostatečné i pro výchozí a pravidelné revize, nebo je nutné / vhodné dát do přívodu ještě samostatný proudový chránič typu B 30mA?

Jde mi hlavně o revizní stránku věci. Integrovaná ochrana ve wallboxu nemá klasické tlačítko TEST jako modulový proudový chránič v rozvaděči, takže nevím, zda je pro revizi akceptovatelná pouze vestavěná 6mA DC ochrana dle výrobce.

 poklona  za názor revizních techniků, případně za odkaz na konkrétní normu nebo obvyklou praxi u wallboxů s vestavěnou DC ochranou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 30.04.2026, 16:37 »

Pokud návod předepisuje proudový chránič typu A, je to v pořádku.

všeobecně

Wallbox má hlídání unikajícího proudu - postačuje PCH typu A
Wallbox nemá hlídání unikajícího proudu - je potřeba PCH typ B

ale vždy bude rozhodujícím právě návod výrobce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.04.2026, 21:41 »

Budem hnidopich, ale inštalácia wallboxu bude realizovaná i revidovaná podľa projektu, však?

Prúdový chránič je jedna vec. Rozumné je ale poblíž aj inštalovať 3F zásuvku na "prenosný" wallbox, ako záložné riešenie. A ten už môže  byť ľubovoľný, dopredu neznámy. Aj wallbox sa môže časom vymeniť. Okrem chrániča a ističa spravidla treba prepäťovú ochranu. Je ďalej celkom vhodné mať na nabíjanie EV osadený aspoň orientačný elektromer, aspoň na sledovanie disproporcie medzi tým, čo odíde do siete a čo príde do baterky; ono sa to bude líšiť. To už je na rozvádzač, ktorý by bolo fajn mať aj s hlavným vypínačom. To eskalovalo rýchlo, nie?

https://www.schrack.sk/eshop/prudovy-chranic-40a-4-polovy-30ma-typ-ev-10ka-bdev4403.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 07:15 »

Pokud návod předepisuje proudový chránič typu A, je to v pořádku.

všeobecně

Wallbox má hlídání unikajícího proudu - postačuje PCH typu A
Wallbox nemá hlídání unikajícího proudu - je potřeba PCH typ B

ale vždy bude rozhodujícím právě návod výrobce


 poklona  za reakci.

Tomu výkladu rozumím a z dokumentace go-e mi také vychází, že výrobce u Gemini flex požaduje na přívodu proudový chránič typu A a jistič, protože wallbox má integrovaný modul detekce reziduálních proudů 6 mA DC / 20 mA AC.

Můj revizní technik ale i přesto trvá na předřazeném chrániči typu B. Jeho argument není ani tak proti výrobci, ale hlavně revizní: vestavěný modul ve wallboxu pro něj není klasický modulový proudový chránič v rozvaděči s běžným testovacím prvkem, takže má pochybnost, jak tuto ochranu při výchozí a následných pravidelných revizích prakticky a průkazně ověřovat.

Takže se v praxi dostávám do situace, kdy:

* výrobce říká: předřazený typ A stačí,
* revizák říká: bez samostatně ověřitelného chrániče tomu pro revizi nevěří a chce typ B.

Nechci to vztahovat jen na tento konkrétní wallbox, protože jsou i jiná řešení, kde je ochrana uvnitř stanice řešena jinak a někdy je pro revizi přístupnější.

Proto by mě zajímalo, jak to řešíte vy v praxi při výchozí a pravidelné revizi:

1. Akceptujete obecně u wallboxů s integrovanou DC detekcí nebo integrovanou ochranou reziduálního proudu předřazený chránič typu A podle výrobce, i když vestavěná ochrana není samostatně přístupná jako běžný modulový chránič v rozvaděči?
2. Nebo z revizních a provozních důvodů stejně dáváte předřazený typ B?
3. Existuje k tomu nějaký jednoznačnější normativní nebo metodický výklad, aby to nebylo stylem „co revizák, to jiný názor“?

Ještě doplním, že pokud bych dělal jen samostatnou venkovní 3f/16A zásuvku, tam je situace jiná. Tady ale jde o obvod, který má být primárně určen pro napájení wallboxu, a právě proto řeším hlavně revizní průkaznost a budoucí obhajitelnost řešení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Včera v 07:39 »

To že RT neumí měřit DC 6mA, neznamená že tam musí být ještě RCD B s tlačítkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Včera v 08:05 »

Máte na výběr mezi výměnou revizáka nebo chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Včera v 12:52 »

Máte na výběr mezi výměnou revizáka nebo chrániče.
Hm tak vymenim chranic. Tak to bude v poradku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: Včera v 13:46 »

Hm tak vymenim chranic. Tak to bude v poradku.

Já bych zase vyměnil revizáka,bude to pak všechno v pořádku!  box box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 15:12 »

Já bych zase vyměnil revizáka,bude to pak všechno v pořádku!  box box
Udelate mi na to revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: Včera v 15:23 »

Hm tak vymenim chranic. Tak to bude v poradku.
Vyměňte revizáka.
Pro kvalitní test Wallboxu potřebuje každý revizák tester, který simuluje připojený automobil, umí se tvářit, že je EV připojen, zapne výstup nabíjení atd.
Tester má na sobě 230V zásuvku, na kterou se připojuje revizní přístroj, nebo umělá zátěž a revizní přístroj. Jelikož revizní přístroj umí testovat i proudové chrániče B,  pak můžete díky zásuvce či zdířkám na testeru  ověřit ochranu proti unikajícímu AC i DC proudu a ověřit i jiné ochrany a funkce a reakce na ně. Jestli wallbox výstup při poruše odpojí a jak rychle jej odpojí.
Bez tohoto testeru, který váš revizák zjevně nemá, se wallbox nedá změřit. ( S výjimkou - pokud po otevření jeho skříňky se v něm B chránič nachází v podobě standardního B chrániče na DIN lištu a risknete měření s připojeným automobilem).

Nevím, jestli víte, kolik B chránič stojí, ale  jeho cena je často vyšší než cena testeru pro Wallboxy.
Navíc pomocí adaptéru vám revizák ověří, jak wallbox přepíná nabíjecí proudy, jak se chová při nabití auta apod.  Díky testeru se dá bez nebezpecí pro vozidlo ověřit i stav nabíjecího kabelu, zejména ochrana kostry vozidla, signálu CP a 12V signálu palubní sítě vozidla, izolační stavy apod.

Uvědomte si, jakou hodnotu má elektrické vozidlo a jakou hodnotu má čas jeho vyřazení z provozu pro vadný nabíjecí kabel, který je denně namáhaný manipulací v létě i v zimě.

Tudíž jestli je revizák váš příbuzný, vyplatí se vám oběma koupit tester, místo B chrániče. Jestli není, tak vyměňte revizního technika za toho, co něco umí a proto ví, že musí být dnes testerem vybavený.


* Tester Wallbox.JPG (142.64 KB, 892x977 - prohlédnuto 132 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: Včera v 18:10 »

Udelate mi na to revizi?

Určitě .... tanecek

Kol.Kurka to lépe popsal! .. poklona
Lépe řečeno, že kvalitní chránič B/30mA bude dražší jak celý Wallbox!! Afro
(Kolega napsal  tester....)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 18:24 »

 poklona  za upřesnění.

Rozumím tomu správně tak, že pokud bude v garáži osazen zásuvkový rozvaděč s proudovým chráničem typu A a do této zásuvky bude připojen wallbox s integrovanou ochranou proti DC reziduálním proudům, pak je takové řešení z pohledu předpisů vyhovující, za předpokladu že revizní technik ověří funkci wallboxu pomocí příslušného testeru pro nabíjecí stanice?
Díky

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: Včera v 19:14 »

Ano, ale tyto adaptéry umí pouze simulovat stavy pilotních vodičů PP a CP + poruchové stavy. Na změření ochrany proti unikajícím proudům 6 mA DC ještě potřebujete měřák, který se do toho adaptéru připojí a umí to.

Hranice 6 mA DC je stanovena proto, že větší DC vyhlazený unikající proud by nasytil jádro předřazeného elektromagneti ckého chrániče typu A a ten by pak nemusel fungovat správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: Dnes v 00:58 »

To že revizní technik požaduje víc než má právo, je bohužel celkem běžný jev. Nevím zda jde o lenost, nebo neznalost. Podmínky výrobce mají větší právní sílu než norma. Je to protože právě výrobce určuje za jakých podmínek garantuje správnou funkčnost a bezpečnost svého zařízení. Přesto o tom samém prakticky mluví i předmětná norma 33 2000-7-722 ed.3

Nutno ještě podotknout že norma je bezpečnostní minimum a vy to můžete udělat lépe (přísněji). Tedy klidně nasadit PCH typu B.  Nicméně to že váš RT na tom trvá bez ohledu na to že nemusí, je podivné a také mne to navádí k radě - vyměnit RT. vám to totiž nepřinese prakticky nic jiného, než o pár tisíc vyšší cenu chrániče, aniž by jste adekvátně pozvedl i úroveň ochrany.
Můžeme se dohadovat o tom že PCH typu B je kvalitnější/lepší, ale nemyslím si že jeho cena je k tomu adekvátní.

Napište odkud jste, třeba se toho některý z kolegů (třeba i já) ujme.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: Dnes v 02:04 »

...Lépe řečeno, že kvalitní chránič B/30mA bude dražší jak celý Wallbox!! Afro
(Kolega napsal  tester....)
Nespletl jsem se, obojí je většinou pravda.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: Dnes v 02:07 »

...Rozumím tomu správně tak, že pokud bude v garáži osazen zásuvkový rozvaděč s proudovým chráničem typu A a do této zásuvky bude připojen wallbox ...
Tento nápad bych vám rád rozmluvil. Doporučuji přímé pevné připojení wallboxu.
Elektroauto je poměrně netypický spotřebič.

Jeho spotřeba je:
Městský provoz: 12–15 kWh/100 km (díky rekuperaci a nízké rychlosti).Kombinovaný provoz (okresky): 15–18 kWh/100 km.Dálniční provoz: 18–25+ kWh/100 km (vysoká rychlost výrazně zvyšuje spotřebu).
Jestliže denně dojíždíte do práce 30km, potřebujete denně dobít 7,5-16kWh. Pokud budete dobíjet za 6 hodin nízkého tarifu, bude potřebný nabíjecí příkon 1,25-3kW. To bude každý pracovní den. A pokud pojedete o víkendu někam dál, bude to i více. Budou teda dny, kdy budete potřebovat plný výkon wallboxu. A k ránu v zimě, kdy používáte funkci předehřevu interiéru vozidla zároveň s běžícím dobíjením pojedete výkonově naplno. Například 11kW znamená proud 3x16A po dobu třeba 6 hodin.

Tato netypičnost odběru dává zcela jiný pohled na požadavek spolehlivosti  a ekonomičnosti přívodu k wallboxu.
Každý elektrický spoj na trase která je denně takto zatížena bude tepelně namáhán. Například 16A zásuvka, která je stále zasunuta (tím se nože vidlice nečistí otěrem)  v mírně vlhkém a nevytápěném prostředí garáže (mokré auto) zákonitě koroduje a průchodem trvale velkého proudu na mezi její konstrukce se ohřívá až se zapeče.

Každodenní tepelné ztráty v kabelu jsou už tak veliké, že se vyplatí instalovat daleko silnější průřez mědi, než je obvyklé. Jestliže ke sporáku který běží nejvýše 2 hodiny denně na 16A je ekonomický kabel 5x2,5mm2,    pro 16A wallbox bude ekonomický i CYKY 5x6mm2.

Je nutné si uvědomit, že z hlediska životnosti přívodní kabel k wallboxu přežije třeba 2-3 wallboxy a klidně 5-6 elektroaut. Z hlediska investice, je možná úspora energie třeba 15-letá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: Dnes v 02:12 »

...
A když se podíváte i trochu do budoucna:

Současná situace s poledními přebytky ze solárů, kdy je energie v síti takový nadbytek, že je cena el. energie záporná je dlouhodobě naprosto neudržitelná. Každé bateriové úložiště pro vyrovnání extrémů je nesmírně drahé. A přitom elektroauta jsou potenciálně obrovská kapacita bateriových úložišť, která leží zatím ladem.

Jakmile nás fyzika a ekonomika donutí zavést za dne proměnlivou cenu el. energie a rozběhne se všude průběhové měření, bude čím dále více elektroaut vybaveno funkcí Vehicle-to-Home (V2H).

Krátkodobě budete ve chvíli drahé nergie půjčovat sám sobě plnou kapacitou přívodu část kapacity vozidla do domu (večerní špička),   nebo do sítě distributorovi a krátkodobě budete dobíjet a od distributora  sosat plnou kapacitou přívodu dobíjení do vozidla (poledne či k ránu). A obojí se vám královsky vyplatí. I z tohoto pohledu do budoucna se už dnes na přívodním kabelu walboxu nevyplatí šetřit.


* Spot 2.5.2026.JPG (61.29 KB, 1341x906 - prohlédnuto 82 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: Dnes v 09:00 »

Uvádíte :

...Můj revizní technik ale i přesto trvá na předřazeném chrániči typu B. Jeho argument není ani tak proti výrobci, ale hlavně revizní: vestavěný modul ve wallboxu pro něj není klasický modulový proudový chránič v rozvaděči s běžným testovacím prvkem, takže má pochybnost, jak tuto ochranu při výchozí a následných pravidelných revizích prakticky a průkazně ověřovat.

* výrobce říká: předřazený typ A stačí,
* revizák říká: bez samostatně ověřitelného chrániče tomu pro revizi nevěří a chce typ B.

3. Existuje k tomu nějaký jednoznačnější normativní nebo metodický výklad, aby to nebylo stylem „co revizák, to jiný názor“?   

Rozmohl se nám takový nešvar - revizní technici z "názorem".   Smutek 
Připojuji ke kolegům, že nejsnadnějším a nejlevnějším řešení by byla výměna RT.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?
 Vzpomínáte na dobu, kdy se v ČR zaváděly proudové chrániče?
 Jaký je počet RCD za 300mA chráničem A/S?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz